我国为建设节约型社会,能源成为制约我国国民经济发展的重要因素。上海市政府提出到2010年万元GDP综合能耗下降20%左右,其中建筑业要求能耗下降15%,建筑节能规范主要是对建筑、暖通及电气专业提出要求,给排水专业在节省能耗方面也需要考虑和重视。



  1、充分利用市政水压

  上海市自来水管网供水范围较大,从经济技术及供水安全性方面考虑,城市管网系统供水压力一般为15m左右,正常情况下可直供到二层用户用水。目前情况是:设计部门一般按甲方及市政主管部门的要求,地下室用水由市政管网直供,其它用水均需楼内自行加压供给,这显然没有充分利用市政水压,从节能角度考虑是对能量的一种浪费。针对这一问题,设计部门应与市政主管部门充分沟通,准确掌握建筑周边市政资料,在满足用户用水量、水压安全性基础上,在市政水压直供范围内尽量直供。

  当自来水压力能满足用户用水要求时,增压泵处于休眠状态;当出现用水高峰时,自来水压力达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压的基础上叠加增压,差多少补多少,这样充分利用了管网的余压。该种系统的优点有:

  ①节能效果明显节约能耗显著,节能达到30%以上;

  ②采用变频泵可以适合不同流量、压力变化;

  ③自动排气、补气、不产生负压,对自来水管网无影响;

  ④采用不锈钢系统解决了二次污染。此系统在某些城市的多层建筑供水中已开始广泛应用。



  2、给水系统选择

  高层建筑加压给水系统主要有水池-水泵-水箱联合供水和水池-水泵调速供水两种方式。水池-水泵调速供水,水压稳定,此系统无高位水箱,少了一个水质二次污染的环节,是目前建筑高度小于100m的高层建筑的主要供水方式,水泵通过改变水泵电机频率来改变水泵出水流量,可以明显节能。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京某5层综合楼给排水施工方案

一、工程概况   本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。   二、施工内容及要求   1.采暖工程   本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。供给系统形式采用双管同程式上供上回式,双管系统分别供给厂区与办公楼两个系统,楼顶设有膨胀水箱一台,散热器采用铸铁细四柱散热器落地安装,办公区散热器表面喷乳白色漆,厂房为银粉漆。卫生间散热器采用铝串片散热器,悬挂安装暖气管穿墙做钢套管等长度与墙面平齐,穿过防火墙处固定和密闭措施,穿过楼板套管下面与楼板下面平齐、顶部高出地面2~3公分。卫生间高出地面5公分并封堵严密。