各位大哥,大姐,

采暖面积3000㎡,3层楼高,循环泵和水箱用什么型号的?怎么计算?谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    思路完全正确,你的确定你的单位采暖功率,算出总功率,在根据进水温度算出流量,根据楼层和阻力算出扬程
    2015-07-14 08:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • 林无争weibo
    都是新人,看没人理你,我就把我知道的告诉你吧,算是抛砖引玉。首先你得知道你的是开式系统,还是闭式系统。开式系统,循环水泵程要大于系统循环的阻力+系统的高差。闭式系统循环水泵的扬程要只要大于系统循环的阻力就好了。
    水箱的大小按事故水量确定,按系统总水量的4%确定容积。
    不对之处请楼下指正。
    2015-07-13 09:50:13

    回复 举报
    赞同0