发布于:2015-07-07 16:39:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一变压器高压电缆头填充因高温流出,不知道会不会影响绝缘

IMG_20150707_160623.jpg


IMG_20150707_160634.jpg


IMG_20150707_160658.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • dulisanjiaomao
    萧然山 发表于 2015-7-8 20:07 有可能是做终端头时候,填充胶包的太多了,一般在包填充时到头上都包的薄一点,,不影响使用的支持楼上说话,可能就是填充太多。
    2015-07-25 11:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • ldp200610
    ldp200610 板凳
    应该是填充太多了
    2015-07-24 21:19:24

    回复 举报
    赞同0