各种空调系统和品牌优缺点适用场所对比
对比项目
家用分体机
商用单元机
变频多联机VRV
风冷热泵
地源热泵


分体空调(家用分体机)
中央空调(商用单元机变频多联机VRV风冷热泵地源热泵)
出风均匀性
出风不均匀,房间温差大
出风均匀,房间无温差
是否可以引入新风
无法引入新风
可以引入新风,有利健康
内机置放要要求及美观
内机安装简单,无法配合装修
内机隐藏安装,配合装潢非常美观
冷凝水管条件
不可以跨区
可以集中排放
寿命
按5-8年寿命设计
按15年-20年寿命设计
噪音
是中央空调的1。5倍约
噪音特小,约
故障率
是中央空调的10倍,约年千分之5
年万分之3,
企业形象
档次较低
企业形象良好

氟系统(家用分体机商用单元机变频多联机)
水系统风冷热泵地源热泵
室内安全性(有无佛里昂)
有氟里昂安全隐患
无氟利昂安全隐患
水源隐患
无大量水患
水患有大量
维修保养费用
每年每匹约20元
每年每匹约80元左右

独立外机系统(家用分体机商用单元机)
公共外机(变频多联机VRV风冷热泵地源热泵)
分户计费
可以分区独立
无法分区,如装计价系统太过复杂和稳定性太差
每个房间独立控制性
室内室外机完全独立
室内机可以独立控制,室外机无法完全独立,通过技术变频或多级控制节能。
备用需求
系统独用,无需备用
公用室外机,如外机损坏,系统全部无法试用

对比项目
家用分体机
商用单元机
变频VRV
风冷热泵
地源热泵
初投资费用(元/M2)建筑面积范围
110-190
180-280
250-380
260-390
360-540
初投资费用平均价(元/M2)建筑面积
150
230
300
330
450
能效比cop值
2.5
2.8
3
3
4.8
每平使用面积年电费(元)
180
150
125
125
78
室内外机管道正常工作范围
1到5米
1到30米
1到50米
可以无限长,
可以无限长,
温度正常工作范围
负5度到40度
负7度到45度
负10度到45度
负30度到50度

安装技术要求
中下
中上
适用单体面积平方
10-100平方
10-500
200-3000
3000-50000
200-500
典型适用应用场所或面积范围
小面积场所,或对空气质量要求不高的场所如家庭,连锁酒店,工厂,单体,适用面积10-100平方
对室内美观要求高,对总投资预算要求性价比的场所,如星巴克咖啡,肯德基,麦当劳
对外墙立面美观,室内美观度均要求高
室内外连接大于100米的大型场所,面积大于5000平方的单体建筑
有大于建筑面积*0,3的空地可以预埋散热管的别墅,要求节能30%以上的会所
不适用场所
内外机管路大于20米以上,外墙为玻璃幕墙无法挂外机,冷凝水管无法往下排水
内外机管路大于40米以上,外墙为玻璃幕墙无法挂外机,
临时租用场所,室内外机管路落差大于25米,长度大于150米,要求总造价控制250元每坪。
面积小于1000平方的场所
无可以做够打井的场所
行业内销量前3的品牌(按销量顺序)
格力美的海尔
格力美的奥克斯
大金美的日立格力
美的开利麦克维尔
美意,沃夫,克莱门特

典型外机尺寸
3匹M-外机式样(KFR-75TW)
5-6匹M-外机式样(KFR-120TW)
D-16匹外机(RHXYQ16SY)
MC外机式样MAC630和特灵式样
Ma-VKC060式样
外形宽高厚mm
895*660*380
1200*660*380
1680*930*765
3200*2193*2056
950长*850宽*1000(高)

其他品牌尺寸误差约+-10%以内
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
其他品牌尺寸误差约+-10%以内


大于16匹的主机均为8-16匹左右的外机*n扩充。各式VRV系统均为模块拼接模式
大于24匹的主机均为12-24匹左右的外机*n扩充。各品牌系统均为模块拼接模式
能量大小基本与上述外形同比缩小或放大