土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2015.7.7负荷计算等效功率转换一题

2015.7.7负荷计算等效功率转换一题

发布于:2015-07-07 12:19:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
UV相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;
VW相电焊机47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;
电焊机的需要系数为0.5,
W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。
冷加工机床共420 kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。
通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。
不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。
(A)120.5 kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA


  • 北方郎
    北方郎 沙发
    由单相负荷布置可知V相负荷最大,Pv=10.9 Qv=14.4,等效三相负荷为32.7kW,42.82kvar。
    计算得248.37kW,选D.
    2015-07-10 14:46:10

    回复 举报