土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压配电系统电涌保护器(防雷器)的选择

低压配电系统电涌保护器(防雷器)的选择

发布于:2015-07-07 11:33:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
低压配电系统电涌保护器防雷器主要是依据其 使用环境条件、被保护设备和系统的特性以及 防雷器自身的特性对其参数进行选择。
(一)防雷器的使用环境条件
防雷器的使用环境条件除了规定的电源频率、 标称电压、安装的海拔高度、工作和保存的温 度、湿度和负载电流等条件外,还应考虑电源配 电系统(IT,TT,TN等,下文还会涉及)、暂 时过电压形式和大小、防雷器安装点的最大持续工 作电压U 和系统在该处的短路电流、防雷器失效模 cs 式(电源供电优先或保护优先或两者同时)、保 护模式(相、中—地,相—相或相—中)、户外 或户内使用、可触及或不可触及等要求。

(二)被保护设备和系统须考虑的特性
(1)保护对象是变压器、配电设备、电 机、电缆、信息系统或其它设备。 (2)保护对象的绝缘冲击耐受电压U 。按 w GB/T16935,绝缘冲击耐受电压表示电气设备 在冲击电压(1.2/50μs)下的绝缘强度。试验 电压以共模方式(线对地,多线共接对地)作用 在设备端子上。一个建筑物里的电气设备(配电 设备、电源设备、用电设备),按过电压类别、 用途、在配电系统中的位置和可靠性要求而规定 其绝缘强度。通常分为四类,见表1。显然,现 在防护的重点应是电子设备、信息系统。
0T1592644-0.jpg

(三)防雷器主要参数的选择
防雷器的参数有二十多项,但要选择的最重要 参数是电压保护水平U 和通流量。
(1)防雷器电压保护水平(voltage protection level)U p
电压保护水平U 是电涌保护器(防雷器)的主 p 要技术指标,它表征防雷器限制瞬态浪涌电压的能 力。按GB/T 18802.1(IEC61643-1) 的 定 义,“电压保护水平 U 表征防雷器限制接线端子 p 间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选 择。该值应大于限制电压的最高值。”此定义的 意思是U系防雷器生产厂家从优选值列表中选择某电压值,该值大于且又最接近限制 电压U 的最高值。

0T1592644-0.jpg

  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    谢谢分享!
    2015-07-07 12:56:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于机房防雷的几点认识的分享

雷击的种类电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。