za-ac90 3*120+1*70,载流量有多大,各个厂家生产的都一样吗?
za-ac90 3*120+1*70,载流量有多大,各个厂家生产的都一样吗?
za-ac90 3*120+1*70,载流量有多大,各个厂家生产的都一样吗?
发布于
2015-07-07 10:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
weibo_1436342392199
各个厂家生产的载流量应该标称的应该区别不大,实际使用上区别肯定大了,任何都是有好有坏,如果是华星铝合金电缆的这种规格
载流量在空气中是302A,大厂的都差不多,精度不会差太多,主要是性价比以及质保质量这些。
2015-07-08 16:00:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
120平方铜芯250米以内可按300A电流计算。