土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管网试压问题,请教各位?

消防管网试压问题,请教各位?

发布于:2015-07-06 23:34:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统试压大小规范里面好像定得比较死,
当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。(应该是这条规范吧)

室内消火栓系统:当 系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时, 水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,当 系统设计工作压力大于1.0MPa时, 水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。(不确定是不是这条规范?)

请问上面说的的工作压力到底怎么确定呢?请教各位?
因为实际验收过程中,要知道了工作压力才知道具体试压压力打压多少呀,你们平时验收过程中一般是打多大的压力呢?

另外室外消火栓系统的试压标准是怎样实行的呢?

以上试压的时间怎么确定呢?



全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    你们可以直接说你们项目消火栓试压的时候一般打多少压力吗?
    2015-12-04 22:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428635637765
    工作压力=水泵扬程-试验管道的位差-沿程阻力损失,这个是严格上的工作压力
    2015-08-14 16:47:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈高层单身公寓给水及消防设计一例

  本工程是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两幢,总建筑面积4万多平方米,建筑高度66m。下面就该工程给水、消防设计作简单介绍,与大家共同探讨。  1 给水设计  (1)给水系统:从文一路引入一根DN150市政给水管,接至地下室生活水池(130t)和消防水池(849.6t,分两格),大楼农贸市场、酒店、单身公寓的生活用水及消防用水均分开设置,其中生活给水系统分4个区:一层农贸市场和二层酒店,由市政管网直供,以便能充分利用管网水压;裙房三~五层由裙房屋顶水箱供水,且各功能区均设单独水表计量;主楼单身公寓采用变频调速水泵供水,分两个区,低区四~十一层(采用减压阀供水)和高区十一~十九层。考虑到单身公寓给水系统无调节水箱,故变频调速加压设备选型按设计秒流量考虑,共有2台主泵、1台小泵和1个小型气压罐,以便夜间小流量时启动小泵与气压罐为节省供水能耗。

回帖成功

经验值 +10