土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器保护级励磁曲线测量方法

电流互感器保护级励磁曲线测量方法

发布于:2015-07-06 19:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。
1励磁曲线测量法:
P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表。
模拟二次复合法:
进行基本误差试验时,如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限制系数是否满足要求。
电流互感器铭牌同上,在正常的差值法检测电流互感器基本误差线路上,将二次负荷Z取值!
注:由于间接法测量没有考虑一次导体及返回导体电流产生的磁场干扰影响,通常间接法测量合格的互感器在用直接法核查,其结果不一定合格;间接法测量不合格的互感器直接法了测量其结果基本上不符合,但是间接法测量方法简单易行;
有怀疑时,宜用直接法测量复合误差,根基测量结果判定是否合格。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器测量极性的几种方法

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。

回帖成功

经验值 +10