土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路和插座回路断路器的极数

照明回路和插座回路断路器的极数

发布于:2015-07-06 20:12:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一) 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,
毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、楼主的问题,建议照明回路用1P就行,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。 插座的用2P安全 。
(二) 断路器有过流 过载 过热跳闸保护 ,而漏电开关是附加在断路器上的附件,也就是断路器的功能上再附加了漏电保护功能。
根据线路来分别用 1p 和2P 只保护L线就用1P ,保护L 和N 的就2p
3P 4P 用于三相负载 4P比3P多 个零线 。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    专注、专业的,电气群49094655
    2015-07-07 00:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳

    这是两个不同的保护用图,不能放在一起讨论。
    纯粹的照明,比如民用建筑,一般就可以选择1P.
    但是插座回路一定得漏电断路器!
    2015-07-06 20:56:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4种漏电保护器故障点的速查方法

在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。1 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。

回帖成功

经验值 +10