土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 长度80米 内廊如何排烟?求助大神们!

长度80米 内廊如何排烟?求助大神们!

发布于:2015-07-06 16:35:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现代职业技术学院实训楼平面  4F.jpg 现代职业技术学院实训楼平面  1F.jpg
背景介绍:一个学校的实训楼,80米的长度,我觉得还是比较奇葩的,之前在这里曾经看到个65m的内廊,没想到自己居然做了个80m的内廊。
一共是6层,层高29.5m,根据建筑设计防火规范(GB50016-2014),5.5.12建筑高度32m以下的二类高层公共建筑,疏散楼梯间采用封闭楼梯间,所以没设计防烟楼梯间。
然后!这个要怎么排烟啊!大神们!甲方比较扣,不要机械排烟,最好要自然排烟。
我的想法是,是不是要贡献两个4m的开间,分开布置,做自然排烟啊?!
大家帮忙,指导一下吧,建方新手上路,感谢提携!

现代职业技术学院实训楼平面  4F.jpg


现代职业技术学院实训楼平面  1F.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xk2462384136
    xk2462384136 沙发
    学习了:):):):)
    2015-07-23 09:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    赞同楼上观点
    2015-07-20 09:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层商业的楼梯间正压送风问题

正在做一个项目,建筑4层,建筑高度不超过24米,楼梯间内可否通过屋顶直灌式机械加压送风方式解决,或者采取屋顶高出屋面满足通风面积的方式,而不用设置分层正压送风井?

回帖成功

经验值 +10