土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮看看更改浮球控制的问题!

请大家帮看看更改浮球控制的问题!

发布于:2015-07-06 15:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 dage2751 于 2015-7-10 16:34 编辑

设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200.

控制柜接线端子:

接线1.jpg


接线2.jpg


二次图.jpg


二次图3.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dage2751
    dage2751 沙发
    PLC里面的程序我看不到。以前是5根线,现在改为2根线的浮球,我问下为什么只有红线这样接才能启泵,浮球的两颗线我直接接启泵信号不能实现启泵
    2015-07-10 13:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    浮球开关至少有一对常开一对常闭触点。电气二次控制原理就是利用这一触点来做为启动或停止排污泵的工作原理。一般用PLC编程器,在输入端只需给入三根线即可,一是公用电源线,二是常开触点输入线,三是常闭触点输入线。PLC输出端给出的接线应是kA或KM[控制电动机启停的交流接触器]N台均可。只要满足现场需要及符合电气规范。至于PLC编程中间环节电气互锁关系,交由专业的编程人员去做,甲方业主只管提出要求。
    2015-07-09 15:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油浸式变压器与干式变压器

什么时候用油浸式变压器什么时候用干式变压器呢?

回帖成功

经验值 +10