土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手上路,问点问题,请高手指教,不胜感激!

新手上路,问点问题,请高手指教,不胜感激!

发布于:2007-10-25 13:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚从事10kV/0.4kV高低压柜设计,自学了一点,还有几个问题不明白:
1、高压柜母排如何确定。500kVA变压器高压侧额定电流才29A(共4台,总电流也就4×29=116A),母排却要选用50*5(载流量大概675A),出线柜YJV22电缆35平方毫米(载流量大概143A),进线柜YJV22电缆采用120平方毫米(载流量282A)都比额定电流大很多;如果是考虑到动稳定的话,但是动稳定需要用到一些无法收集的参数。类似的问题还有高压侧短路电流的计算,不知道上一级的断路器容量等参数根本无法计算。
2、综合保护仪的参数设置。根据注电工程师设计手册,变压器高压侧速断整定按躲过低压侧三相短路时流过高压侧的电流整定,其原则应该是低压侧发生三相短路时高压侧断路器不跳(即保护的目标是高压侧发生短路);而论坛上有人说是按额定电流的5倍整定,机械工业出版社出版的《10/0.4kV变配电实用技术》说的是按变压器额定电流的2~3倍整定。

望各位大侠指点迷津,万分感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    自己顶
    2007-10-26 12:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    没人知道么?还是我问的实在太弱?有没有热心人那?
    2007-10-26 07:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,不延燃材料与阻燃材料(指管材)的区别?

向各高手求教,消防回路的穿线暗敷管道是否必须要求使用金属管,有何依据?可否使用阻燃管?(或是不延燃管?)线缆必须使用耐火或阻燃型吗?本人对消防设计规范理解不够透彻,惭愧。

回帖成功

经验值 +10