关于电器设备配套电缆线选型问题

发布于:2015-07-06 11:13:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
例如:1.5kw鼓风机该选用多少平的电缆线,什么型号,怎么计算,能给出具体公式么?谢谢大家了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nanjingfenyuanshi

    你都没说清楚这1.5KW的风机是单相的还是三相的负荷。不过问题不太大,因为容量太小。估计都不会影响结果。

    如果是单相负荷,计算电流大概是1.5X4.5=8A;如果是三相电机,那计算电流大概是1.5X2=3A。

    就按单相的算,整定电流大概是8X1.2=10A

    先选断路器:你选16A的微断就可以了,再根据断路器的整定值10A,你保守点选大一点电缆截面,2.5mm2 足够了。