80.在砼结构计算时,总信息中砼容重输多少合适?或输多少更为简便?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-6 14:15 编辑

    上面各位说的非常正确,之所以出这题,是我看到部份设计者输入的是25KN/m3,这样就漏输了结构面层荷载,至于输多少没哪么重要。
    答:宜根据具体情况,适当输入大于25KN/m3的砼容重。
    理由: 适当输入大于25KN/m3的砼容重,大于25KN/m3的部分就近似结构抹灰层的重量,是结构面抹灰层的简便计算方法。
    经测算:宿舍、宾馆、住宅等小开间结构可取27-28KN/m3。其它大开间公共建筑及工业建筑宜取26-27KN/m3左右。