土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油枕的作用配电变压器常见故障及处理方法

变压器油枕的作用配电变压器常见故障及处理方法

发布于:2015-07-05 23:37:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
处置体例:把持节沐日放置停电检修,将弊端消除。


洁净任务终了,当即装配复原。用洁净枯燥漏斗从注油器孔插入油枕里,插手经实验及格的同号变压器油(不能混油利用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。不然,油受热延长,会发作溢油景象。如前提承诺,应采用真空注油法,以消除线圈中的气泡。


户外配电变压器在普通运转或出现弊端时会收回不合的声响。本文拟就罕见的声响所代表的运转情况及处置体例做繁杂论述。


“咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。变压器线圈发作层间或匝间短路,短路电流骤增,或死心发作强热,招致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,发作喷油,冒烟起火。


处置体例:当即放置停电检修。普通发作在高压架空线路上,如导线与隔分开关的毗连、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,招致氧化、过热。待弊端消除后,才承诺投入运转。


其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在傍晚和拂晓时可见小火花收回“吱吱”声,这与变压器外部收回的“吱吱”声有较着区别。


处置体例:变压器本体的检查与测试,从外观检查脱手,拜见“声响削弱”的处置体例。


活跃的“噼啪”声。这是高压引线经过变压器油而对外壳放电,属对地间隔不够(<30mm)或绝缘油中含有水份。


高压线路短路弊端的检查与消除。高压线路短路分两种情况,即相间短路和相线对地短路,范围非常普遍,情况相当繁杂。连系现场情况及值班操作者供给线索,对辨别短路弊端点有很大辅佐。依照变压器运转利用经历,弊端多发作在变压器高压侧至配电室之间汇流排(母排)上,普通采用直观法、测试法以及改换熔丝试送法三者同时利用,即可查出,并取得妥帖消除。


将检查测试与前者测试值(档案资料记实数据)停止比力,分析辨别的功效,具有变压器运转前提。然后,先断高压侧负荷开关,后高压供电,空载运转,动弹电压换相开关,或以500型三用表电压500v测试档,测得ab、bc、ca各为410v高低,属三相电压根基平衡,并且声响属普通,声名变压器本体没遭到损伤,能够运转利用。由此辨别短路弊端点确在高压侧供电线路上。


特别噪声。因为负载和周围情况温度的转变,使油枕的油面线发作转变,因此,水蒸气陪同气氛一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使外部氧化生锈,跟着储蓄堆集水平加剧,会落到油枕的下部。铁锈经过油枕与油盖的连通管,聚积在部门轭铁上,从而在电磁力的感化下发作振动,收回特别噪声。这还会招致变压器运转油机械杂质增加,使油质好转。


u1-2=230v,u1-3=400vu2-3=230v,u1-0=230vu2-0=0v,u3-0=230v


似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。当刮风、时通时断、接触时发作弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传送至变压器内收回之声。可配合电压表的指示值停止辨别,若b相缺电,则电压大致为:


处置体例:吊芯检查。把接地脱焊面断根洁净,从头电焊或把油泥消弭至洁净为止,连结优秀的接触形状。同时应以500v摇表测试,死心与变压器外壳要接地优秀。


普通的声响。当变压器受电后,电通顺过死心发作交变磁通,就会收回“嗡嗡”的均匀电磁声,声响的强弱正比于负荷电流的巨细。


仪表测试检查法:经直观检查把弊端点消弭后,以500v摇表测试相间ab、bc、ca的绝缘电阻值均为10mω,然后再测试a、b、c的三相对地绝缘电阻值各为9mω,均属及格。


变压器油枕的作用配电变压器常见故变压器油枕的作用配电变压器常见故障及处理方法障及处理方法,“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声减轻,以双臂电桥测试其直流电阻值,均跨越出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而惹起的。


改换熔丝试送法:探索其他有无短路点,可分派电回路停止。把每一回路中的平安管拔下,在原平安位置搭配三根22~20号铅锡平安丝(照明只搭配相线),试送供电,若平安丝无缺无损,该配电回路均无相间短路和相线对地短路,视为及格,并顺次停止至试完为止。


“噼啪”的洪亮击铁声。这是高压瓷套管引线,经过气氛对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。


处置体例:先断开高压负荷开关,使变压器处于空载形状下,然后切断高压电源,断开跌落式熔断器。消除运转零碎,放置吊芯大修。


集泥器装在油枕的下部,用于搜集油中沉淀上去的机械杂质和水份,连结运转油有优秀的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止,然后再翻开油枕法兰盘,用洁净枯燥的毛巾梗塞油枕与油盖毗连管的上口径处,以防油枕里的异物经过毗连管进入变压器油和器身内,不然会降低变压器运转油的绝缘强度使油质急剧好转,并且变压器会收回活跃“噼啪”声,酿成严重装备事情隐患。因此,决不能漫不经心。如油枕上部无油部门与气氛接触氧化生锈,可用钢丝刷断根至概略洁净为止。然后,以喧闹枯燥的另一毛巾,把枕壁上聚积的机械杂质和油泥铁锈擦拭洁净,先用换下的废油清洗,再以及格变压器油冲刷两次至完整洁净为止。动态请登陆:输配电装备网


处置体例:如庇护、监视装置,以及其他电器元件无很是先兆,这应属普通景象。


“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属普通。这常常因为新装配或吊芯检修时的疏忽粗心,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力感化下所致。


高压线圈中感应出25v的零载电压,作为油箱发作涡流发烧的电源。从配电变压器的高压绕组a、b、c端子上,接出三根10~16mm2塑料铝芯线,别离在油箱外壳上、中、下环绕纠缠三匝之后,均接于配电变压器高压绕组零线端子上,所发作的涡流收回的热能能使配电变压器油箱遭到均匀加热,进一步进步配电变压器的枯燥质量。


处置体例:高压线圈的直流电阻值测试。若变压器设置有分接开关,应测量每一档的数据,分ⅰ、ⅱ、ⅲ停止ab、ac、ca直流电阻值的测量,并寄望将运转中的一档放在最后测量,测完之后不再切换。仪表用惠斯登或凯尔文及国产双臂电桥,待自感磨灭,指针不变后停止测试。各个绕组测试值之差,以不跨越出厂原始数据的±2%为及格,不然应属接触不良。接触不良会使电阻值增大,是因为触头有污垢所致。此时,旋开风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴支配往来交往改动10~15次,可消弭这种景象,修后当即装配复原。
直观检查法:查配电室的电器元件能否烧黑烧焦、冒烟起火、异臭断线、绝缘包层保护以及相间和相线对地短路而酿成放电踪迹和爆炸保护的装备等。

微小的嘶叫声。在变压器的容量较小时(100kva以下),受个体电器装备的起动电流冲击,例如,26kw直流弧焊机的起弧,又如22kw250kg气氛锤的驱动等,经导线传送至变压器内而收回的微小嘶叫声。

处置体例:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴支配往来交往改动10~15次,即可消弭这种景象,修后当即装配复原。

寄望,若焙烘的温度高于配电变压器的额外温度,去掉b相电源后即可降低枯燥时的温度。

声响削弱。变压器停运后送电或新装置完工后投产验收送电,常常觉察电压不普通,这是高压瓷套管引线较细,运转发烧断线,又因为经过远程运输、搬运不妥或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良。从电压表看出,如一相高、两相低和指示为零(指照明电压),形成两相供电,当变压器受电后,电通顺过死心发作的交变磁通大为削弱,故从变压器内发作声响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。

驱潮的体例:另从三相三线开关中接出三根380v的引线,别离接在配电变压器高压绕组a、b、c端子上,从而发作零载电流,该电流不只流过高压线圈发作了铜损,同时也发作了磁通,磁统统过线圈芯柱、死心高低轭铁、螺栓、油箱还发作了铁损,铜损和铁损发作的热能使变压器油、线圈、铁质部件的水份遭到均匀加热而蒸收回来,均经过油枕注油器孔排出箱外。

凹凸压线圈绝缘电阻值测试:高对低、高对地、低对地之间绝缘电阻应及格(寄望前两项用2500v摇表,后一项用500v摇表测量),其值应不低于出厂原始数据的70%。不然,绝缘油中含水份过高,会招致对地放电,变压器的声响中会异化有“噼啪噼啪”声。应采用三相电流枯燥法,拜见“活跃的噼啪声”的处置体例。

跌落式熔断器的接触不良,发作于熔断器上的上触头,启事是压力不够而惹起。用拉闸杆唆使上触头往下压紧,且与熔芯接触靠得住。

继续放电声。变压器的死心接地,普通采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚体例。当脱焊或接触面有油垢时,招致毗连处接触不良,而死心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出肯定电位,在高压测试或投入运转时,其感应电位差跨越其间的放电电压时,即会发作断续放电声。

处置体例:用洁净枯燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,插手经实验及格的同号变压器油(不能混油利用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。不然,油受热延长会发作溢油景象。如前提承诺,应采用真空注油法以消除线圈中的气泡。

“虎啸”声。当高压线路短路时,会招致短路电流俄然激增而形成这种“虎啸”声。

变压器油枕的感化途理体例:油枕与集泥器的洁净是同时停止的,应依照变压器的负荷情况,温升情况来选择。利用经历证实,两年洁净一次为好。

可见,变压器受电运转中,发作的弊端和很是景象是良多的,常常碰着的情况如上所述。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的常见故障分析及维护措施的探讨

变压器是电力系统的重要设备,其状态好坏,直接影响电网的安全进行。由于变压器在设计、制造、安装和进行维护等方面原因使绝 缘存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年来主变 的事故较多,其中威胁安全最严重的为绕组局部放电性故障。根据国家电力公司对 2001 年全国 110kV 及以上主变事故的调查,得知绕组 的事故占总事故台数的 74.6%(福建省网为80%)。因此,提高变压器安全运行是极其重要的。      1 变压器故障原因分析

回帖成功

经验值 +10