土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 按下跳闸按钮,断路器拒绝分断故障分析

按下跳闸按钮,断路器拒绝分断故障分析

发布于:2015-07-05 18:53:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器拒分可能有以下几种故障。
1.按钮故障
按钮机械故障或导线接点接触不良,都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器也就不能分断。
2.分励脱扣器故障
分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣。所以,要定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断。
3.自由脱扣机构故障
自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断,因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器应用注意事项及常见故障处理

漏电断路器主要功能是提供间接接触保护,常用于低压电路中作为防止人身触电和防止漏电引发的事故。  一、漏电断路器的类型  常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。  电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。  电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。

回帖成功