回路电阻测试仪在我们日常使用中难免会遇到各种异常的问题,下面我们就简单来讲讲怎么样解决这些异常的问题
  一、现象:回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
  原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
  排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
  二、现象:按一下回路电阻测试仪的“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
  原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
  排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。
  三、现象:回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
  原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。
  排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
  四、现象:回路电阻测试仪输出电流数十倍,不到100A。
  原因:电源电压太低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
  排除方法:使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
  遇到上面的类似的问题,我们均可以对照此方法来解决,回路电阻测试仪一般可能出现在的情况也就是这几种原因了,希望上面解说对大家有所帮助