土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 稳压电源的安装环境、保养及4大故障排除

稳压电源的安装环境、保养及4大故障排除

发布于:2015-07-05 20:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。
  稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。

稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。

二、四大常见稳压电源故障及排除

下面介绍该稳压器在使用过程中的故障排除:
(1)出现压敏电阻爆裂
① 压敏电阻坏;
② 其对应相的光电耦合器损坏;
③ 其对应相的可控硅模块损坏;
④ 其对应相的变压器损坏。

(2)出现熔断体烧断,引起故障声光报警
① 熔断体坏;
② 其对应相的光电耦合器损坏;
③ 其对应相的可控硅模块损坏;
④ 其对相的变压器损坏。

(3)出现断相声光报警
① 其输入电源缺相;
② 机器线路开关缺相输送;
③ 采样变压器损坏;
④调压电位器损坏。

(4)出现某一相稳压指示灯闪烁
① 其对应输入电压超出稳压范围;
② 其对应相的排线插件可否插紧;
③ 其模块板接线端子的线头可有断裂。

三、总结
安装场所无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质,无严重振动或颠簸。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

焊机逆变电源存在的质量问题及解决方法

据统计,世界钢产量的一半以上是用焊接工艺把它制成钢制品的。焊接工艺是依靠焊接电源设备来实现的。焊接以电弧焊为主。弧焊已有近百年的历史,早期采用蓄电池作为电源。本世纪20年代初发明的工频变压器式弧焊机和直流弧焊发电机在随后近50年中一直是主要的弧焊设备。逆变式焊机在我国具有极大的推广价值和巨大的市场。目前制约国产逆变式焊机推广和广泛应用的主要因素不是价格,不是焊机的性能,而是可靠性。逆变焊机的可靠性,另一个问题是在生产过程中我们要把其作为大功率电子产品来对待,要有相应的生产、检测手段,相应的人员素质。这与传统焊机的生产要求有着质的不同,不然的话,上千种电子元器件组成的高性能逆变焊机的可靠性就无从保证。因此,提高国产逆变式焊机的可靠性是我国传统焊接电源设备更新换代的关键。

回帖成功

经验值 +10