土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几种常见的电流互感器渗漏油处理

几种常见的电流互感器渗漏油处理

发布于:2015-07-05 18:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、密封渗漏油时:若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。

2、二次小套管渗油时:拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。

3、材质不良和焊接渗漏油时:如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次开路故障分析与处理

我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。   CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

回帖成功

经验值 +10