发布于:2015-07-05 18:36:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。
电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,电流互感器发热,电流互感器线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以电流互感器在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
那么我们怎样发现电流互感器二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:
(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。电气工程网
(2)电流互感器本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使电流互感器二次开路,还会使电压互感器二次短路。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳