土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 判断与处理电流互感器二次开路故障

判断与处理电流互感器二次开路故障

发布于:2015-07-05 18:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。
电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,电流互感器发热,电流互感器线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以电流互感器在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
  那么我们怎样发现电流互感器二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:

(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。电气工程网
  (2)电流互感器本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。

(3)电流互感器二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
  (4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使电流互感器二次开路,还会使电压互感器二次短路。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次带电的原因及分析

电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。 1 故障原因 (1) 因工作的疏忽或对CT使用原理不清楚,将二次断开运行或CT二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。 (2) 因CT的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象。

回帖成功

经验值 +10