电缆桥架内敷设到底要不要按照规范要求取校正系数?最近做一项目,17层住宅,每层三户,共51根电缆,都在竖井桥架内走。因为是电采暖,功率很大,现在纠结在电缆选择上。最大户功率为12kW,单相供电,按功率因数0.9考虑,电流60.6A,选的是63A开关,没敢选80的,要不电缆就更粗了。现在到了电缆选择了,预估16mm2交联电缆,30度空气中敷设100A。51根电缆放在桥架里大家想想就知道了,同一个桥架600x300,需要铺满两层。按电缆设计规范中要求托盘桥架2层,校正系数0.55,算完载流量55A,小于63A,不满足要求。