土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相隔离开关的操作顺序的探讨分析

单相隔离开关的操作顺序的探讨分析

发布于:2015-07-05 08:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在配网设备上,经常会碰到三相电路装设单相隔离开关的情况。这些隔离开关均由电工进行操作。操作的要求与注意事项,除按三相隔离开关有关规定执行外,特别要注意的是操作人的安全及操作顺序。
 在实践中,通过对单相隔离开关操作的不断总结,人们发现:三相负荷(Y形或△形接线)开断第一相时,断口电压较低(约为1.5UP),产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈电弧,易使邻相短路;最后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电弧。由此看来拉第二相是安全的关键。另外,气流(刮风、风向)对操作的安全影响也是明显的。当气流将电弧拉长后,也会引起相间短路。为了避免短路事故,对单相隔离开关的操作提出如下要求:
 (1)操作人必须使用符合电压等级、合格的绝缘拉杆,并戴绝缘手套。
 (2)将负荷断电。
 (3)操作步骤及顺序:
 ①正常停电时,先拉中相,后拉边相。中相拉开后,加大了与两个边相的电气距离,再拉第二相,即使切断负荷电流产生电弧,也不易造成短路。送电时,操作顺序与停电时相反:先合边相,后合中相。
 ②如遇刮风天气停电时,先拉背风相,再拉中相,最后拉迎风相。这样可有效地避免因电弧被风拉长引起短路。送电时,操作顺序与停电时相反:先合迎风相,再合中相,最后合背风相。
 (4)尽量避免在下雨天或打雷时进行操作。
 (5)室外单相隔离开关可以拉合10kV空载变压器、空载架空线路及电缆线路。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联电容器无功功率补偿原理方法

在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。包括异步电动机在内的绝大部分电气设备的等效电路可看作电阻R与电感L串联的电路,其功率因数为 (4-1) 式中 XL=ωL。 给R、L电路并联接入C之后,电路如图4-1a所示。该电路的电流方程为 (4-2) 由图4-1b的相量图可知,并联电容U(•)与I(•)的相位差变小了,即供电回路的功率因数提高了。此时供电电流I(•)的相位滞后于电压U(•),这种情况成为欠补偿。

回帖成功

经验值 +10