土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 提高变压器严重故障时差动保护动作速度的方法

提高变压器严重故障时差动保护动作速度的方法

发布于:2015-07-05 07:41:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
分析了 变压器 比率 差动保护 动作速度慢的原因和 差流速断保护 在应用中遇到的问题,根据故障时 差动保护 中动作电流与制动电流的比值关系,提出了增加快速动作区的解决 差动保护 快速动作的方案,并通过数模验证了该方案能够有效提高 差动保护 在区内严重故障的动作速度。  

   1、引言

   纵向比率制动式 差动保护(以下简称纵差或 差动保护)是 变压器的主保护,它的正确动作与否关系到 变压器的安全和经济效益,它的动作速度关系到 变压器的安全和电网的稳定。为了防止励磁涌流导致 差动保护误动, 差动保护常常增加二次谐波闭锁。采用二次谐波闭锁后,对于区内严重故障,受谐波的影响, 差动保护往往会延迟动作。对于大容量的 变压器,为了保证空投 变压器 差动保护不误动,往往要降低二次谐波的制动系数(一般为15%),二次谐波制动系数的降低更加延缓了区内严重故障 差动保护的动作速度;另外,目前采用双主双后的双重化保护配置,以前用作后备保护的非TYP级互感器也要应用于 差动保护,为了提高 差动保护的可靠性, 差动保护又增加了抗区外故障CT饱和的闭锁逻辑,这进一步延缓了 变压器 差动保护区内严重故障的动作时间。为了保证区内严重故障时 变压器的安全和系统的稳定,必须提高 变压器区内严重故障时 差动保护的动作速度。

   2、差流速断保护在应用中遇到的问题

   为了提高 变压器内部严重故障时 差动保护的动作速度, 变压器保护一般要配置 差流速断保护。但是, 差流速断保护的动作电流按躲过 变压器空载合闸时最大的励磁涌流整定,使它在应用中遇到下列问题:

  (1) 变压器空载合闸的最大励磁涌流很难获得,一般按经验值整定,不能保证空投 变压器可靠不误动。

  (2) 如果定值整定太大,虽然保证了空投 变压器可靠不误动,但是又可能在 变压器内部严重故障时因差流达不到定值而无法动作,起不到保护作用。

  (3)如果定值整定太小,空投正常 变压器可能误动,即使空投 变压器可靠不误动,但是区外故障CT饱和时又可能误动作,影响系统的运行。

   3、提高差动保护动作速度的方案

  (1) 差动保护的动作电流与制动电流的比值为了分析问题简单,把双端以上的 变压器都等效为双端系统,并以双端系统为例,分析故障时 差动保护中动作电流和制动电流的比值关系。假设EM为送电端,EN为受电端,发生内部故障时,两端的系统阻抗角基本一致。图1为等效的双端系统,图2为发生区内严重故障时两侧电流的矢量图,其中δ为两侧电源之间的夹角,β为等效的系统阻抗角。

  

1231214156-0.gif

1231214544-1.gif



  



  按图中的参考方向, 差动保护中动作电流与制动电流的比值:

  


123121N09-2.gif

  由式 (I)可知:

  1) 区内严重故障时I1、I2的角度差小于90°,此时A>1。

  2) 变压器发生匝间故障和区内高阻接地故障时,I1、I2的角度可能大于90°,A<1。

  3) 空投正常 变压器、空投故障 变压器以及单侧电源故障时A =1。

  4) 区外故障及区外故障CT饱和时A  (2) 差动保护的快速动作的方案

   根据 差动保护中动作电流与制动电流的比值A的大小,可以将 差动保护的动作区分为三部分,如图3所示。

  


123121K40-3.gif

   一区为 A > 1.1 的快速动作区,在该区内 差动保护可以不考虑任何闭锁逻辑;二区为A >1的动作区域,在该区内要考虑励磁涌流、TA断线和区外故障 TA饱和的影响;三区为A<1的动作区域,在该区内要考虑励磁涌流、TA断线和区外故障TA饱和的影响。

   在原来的 差动保护的动作特性的基础上,设置差动 保护的快速动作段,由于A>1.1不需要任何闭锁逻辑, 变压器 区内严重故障时的 差动保护 的动作时间由故障电流和采用的算法决定,如果采用快速算法,其典型的动作时间为10 ms左右,达到了快速切除 变压器 区内严重故障,保证 变压器 安全和电网稳定。该动作段的动作逻辑如下:


  


200904300845244838.gif

   差动保护的快速动作段,不需要用户整定。增加了 差动保护的快速动作段后,对于双侧电源的大容量 变压器可以考虑不配置 差流速断保护,减少了整定计算带来的麻烦。

  (3)数模试验结果

  



 

1231212038-5.gif

 




 

1231216046-6.gif

 

123121GI-7.gif

   数模试验的系统接线示意如图5所示,高压侧为3/2接线,中压侧为双母线,低压侧带电抗器和电容器。

   图6纵坐标的电流单位为安培,横坐标为采样点数(一个电流周期内采24点)。图6中黑色为 差动保护快速动作段的动作曲线,动作时间为12ms “一一”为 差动保护动作线,动作时间为28.5ms。图 7纵坐标的电流单位为安培,横坐标为采样点数(一个电流周期内采24点)。图7中“一一”为 差动保护快速动作段的动作线,黑色为差流速断动作线,动作时间为12ms。

   区外故障时,由于一侧CT饱和,A相差动电流达到16倍的额定电流,A相 差流速断保护动作,而 差动保护的快速动作段可靠不动作。

   4、结束语

   分析了 差动保护动作速度慢的主要原因和 差流速断保护在应用中遇到的问题,根据分析不同故障时 差动保护动作电流与制动电流的关系,提出了一种快速切除 变压器内部故障的 差动保护动作逻辑,达到了快速切除 变压器内部严重故障的目的,保证了 变压器的安全运行和电力系统的稳定。在增加了 差动保护的快速动作段后,对于多侧电源的大容量 变压器可以考虑不配置 差流速断保护


1231214156-0.gif


1231214544-1.gif


123121N09-2.gif


123121K40-3.gif


200904300845244838.gif


1231212038-5.gif


1231216046-6.gif


123121GI-7.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器运行时发生异常声音的原因

变压器合闸后就有“嗡嗡”的响声,这是由铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在过电压(如铁磁共振)和过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)情况下可能会产生比原来“嗡嗡”声大但无杂音的声音,但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生与变压器指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,容易辨别。其他异常声音,则包括:

回帖成功

经验值 +10