公称尺寸(DN)
|
次数
|
50—500
|
10000
|
600—1100
|
5000
|
1200—1800
|
1000
|
2000及以上
|
500
|
公称通径
DN
|
操作扭矩(Nm)
|
||
PN 0.6MPa
|
PN1.0~1.6MPa
|
PN2.5MPa
|
|
50
|
40
|
60
|
90
|
65
|
50
|
75
|
110
|
80
|
50
|
75
|
110
|
100
|
70
|
100
|
150
|
125
|
85
|
125
|
185
|
150
|
105
|
150
|
225
|
200
|
140
|
200
|
300
|
250
|
175
|
250
|
375
|
300
|
210
|
300
|
450
|
350
|
225
|
325
|
490
|
400
|
245
|
350
|
525
|
450
|
295
|
425
|
—
|
500
|
365
|
525
|
—
|
600
|
560
|
800
|
—
|
700
|
770
|
1100
|
—
|
800
|
875
|
1250
|
—
|
材料牌号
|
抗拉强度
N/mm2
|
屈服强度
N/mm2
|
延伸率
(%)
|
硬度
(HB)
|
QT450—10
|
450
|
310
|
10
|
160~210
|
QT500—7
|
500
|
320
|
7
|
170~230
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
多层建筑消防水箱和增压稳压设施的思考一、引言 近年来,在很多的建筑中采用了气体顶压供水设备代替消防水箱,这些建筑存在一个共同的特点,就是为了建筑造型的要求或是屋顶结构承重的限制,不便设置屋顶水箱间,不能按照规范设置消防水箱。但是按照消防规范的要求,临时高压消防系统是必须设置消防水箱的,为了达到消防规范的要求,采取了一种替代措施。下面就这种做法的必要性进行分析。 二、什么时候要设消防水箱 按照《建筑设计防火规范» GB50016-2006(以下简称《建规》) 8.4.4: