土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择

干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择

发布于:2015-07-04 23:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择
1、类型选择
测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类。 工程应用中应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。要求在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S类电流互感器。为保证二次电流在合适的范围内,可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。 电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。
2、 额定参数选择
测量用电流互感器的额定参数选择除满足第4章的要求外,还要考虑以下情况:
a)测量用电流互感器的二次负荷不应超出规定的保证准确级的负荷范围。
b)测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于某些指示仪表,为使仪表在正常运行时指示在刻度标尺的3/4左右,并且过负荷运行时能有适当指示,可选用Ipn≥1.25Ib,其中Ib为一次设备的额定电流或线路最大负荷电流。对于直接启动电动机的测量仪表用的电流互感器可选用Ipn>1.5Ib。
c)为在故障时一次回路短时通过大短路电流不致损坏测量仪表,测量用电流互感器可选用具有仪表保安限值的互感器,仪表保安系数(FS)宜选择10,必要时也可选择5。对于电子式仪表,可不考虑保安系数的要求。
d)必要时可采用具有电流扩大值特性的电流互感器,其连续热电流可选用额定一次电流的120%,特殊情况可选用150%或200%。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择

10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择1、一次参数选择1)电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们的十进位倍数或小数。2)电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn)应能满足所在一次回路的最大负荷电流和短路电流的要求,并应适当考虑系统的发展情况。当互感器一次绕组可串、并联切换时,应按其接线状态下实际短路电流进行Ith及Idyn校验。

回帖成功

经验值 +10