土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防爆电气设备连接件与接线盒的技术要求

防爆电气设备连接件与接线盒的技术要求

发布于:2015-07-04 22:13:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电气设备必须具有引入电缆或导线连接用的连接件。当Ⅰ类携带式电气设备和Ⅱ类电气设备制成永久性引入电缆型式时可不设连接件,但电缆的外端必须置入接线盒内;或引入安全场所连接;也可用防爆插销连接。接线盒可制成各种防爆型式,如隔爆型、增安型等等。


接线盒结构尺寸的设计,必须便于接线,并留有适合于导线弯曲半径的空间,还必须考虑到在连接电缆之后,其电气间隙和爬电距离要符合各种防爆要求的规定。凡允许使用铝芯电缆的电气设备,须采用铜铝接头,接线盒的结构尺寸应保证正确连接铝芯电缆,电气间隙、爬电距离,还应符合防爆要求。进线口、密封圈等结构尺寸,也应方便铝芯电缆的引入。接线盒内壁和可能发生火花部分的金属外壳内表面,必须均匀地涂以耐弧漆,以防止发生事故。耐弧漆可选用1320、1321、1322、1323气干或烘干环氧瓷漆等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过,学习学习!
    2015-07-14 08:27:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站10kV开关柜的常见故障分析及措施

近年来,随着电网改造力度的加大,电网设备质量有所提高,事故有所降低。但目前由于在设计、制造、安装和运行维护方面存在着不同程度的问题,10kV开关柜仍存在绝缘等级差、防护等级不符合要求、防爆能力不足等安全隐患。1、高压开关柜事故分析 高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备,发生故障时造成的后果也很严重,而且往往一台开关柜出现故障,会出现殃及整段母线或相邻开关柜。高压开关柜故障原因分析主要有以下几个方面:

回帖成功

经验值 +10