土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇筑梁板

浇筑梁板

发布于:2015-07-04 21:49:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天我家浇筑梁板,用的是C30水泥,听说加了催干剂,本来是5小时后去浇水养护的,但是自己走上去还看到有鞋印,觉得晚一点浇水也可以,结果7小时后去浇水,但浇水时发现混凝土表层泛白,部分有轻微裂开,而且冲水时某些混凝土表皮也冲裂开了,好像渣土一样,请问这以后会否有漏水的风险啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 月涌
    月涌 沙发
    看楼主的介绍,感觉有纯属养护不当和未二次搓毛的情况,结构问题不大。
    1、气温较高时,不仅要浇水养护,需要履盖湿草帘。且2-3小时浇一次水
    2、砼浇完后,一般要在初凝前再次搓毛,防止毛细裂缝 。
    2015-07-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • yong3723
    yong3723 板凳
    应该是C30混凝土吧?根据楼主说明,基本可判断问题较小。后期注意养护,微裂缝是可以自己愈合的,一般不会渗漏。再说了,楼板一般是没有水的,有水的房间还要再做防水,可以不用担心渗漏
    2015-07-05 16:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢柱底部的二次浇筑施工问题

现场的地下室钢柱底部有5cm的预留部分用来注浆,但是预留的钢管堵住了无法进行注浆问一下该怎们办呢?