土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线柜CT,馈线柜CT变比的选择。

进线柜CT,馈线柜CT变比的选择。

发布于:2015-07-04 20:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?
看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。
2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何? QQ截图20150704205128.png

QQ截图20150704205128.png

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-12-6 12:45 编辑

    你都提到了出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 。1600/(10*1.732)*1.05=96A,按保护CT配置,150没问题。就我这几年的经验,我得出以下结论,
    1,进线柜电流互感器不需要计量,精度差一点没关系,变比需要考虑远期负荷,你进线电缆如果是300,那么在考虑扩展柜子的前提下,做到600/5最好。
    2,出线柜在不考虑计量的情况下,配置的CT以测量,保护为主,考虑到短路的时候CT不能过于饱和,变比可以按计算最大负荷电流的1.5倍选择最接近的国标变比CT规格。
    3,保护方面,一般终端站,或者中间开闭所10P足矣,但是在当地供电部门要求下5P就5P,至于5P10还是5P15还是5P20其实可以通过你线路离变电站远近来计算短路电流,要满足继电保护的要求,不能过饱和。假设你进线是600/5,5P10。母线短路电流7KA,我觉得就不符合要求,应该做到5P15,15倍最大额定电流下5%的误差精度。

    其余问题高手继续补充。
    16年:
    总结一句话: 互感器的准确限值系数按保护最大定值选定,就可以满足一般情况下短路电流过大问题。

    更新下学习心得:一般情况下是增加互感器额定电流1次值,但是也没什么必要。那是我去年的思考啦,经过学习,嗯,主要是看华北电力院和四方的研究数据后,提出在一次过饱和,过饱和系数达到10+的情况下,比如150/5,5P/10,一次电流15000A,在采样精度足够的情况下,尽管二次电流波形畸变增大,但其有效值、平均值及由傅氏算法求出的电流基波值一般是增加的。对于反应电流有效值、平均值的继电保护(如机电型、整流型),如整定值不超过互感器准确限值电流(Kalf×In),即在互感器饱和前能保证动作,则电流继续增大的过饱和情况下仍能保证保护可靠动作。




    2015-07-06 19:20:06

    回复 举报
    赞同1
  • aliang0719
    aliang0719 板凳

    图中开关使用的是负荷开关,保护用的是熔断器,没有保护CT,CT就是给测量仪表用的。600/5应该是考虑了环线总电流,因为一条线路要带多个变电站的。

    2020-02-07 10:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一变电所内解列运行的2台变压器母线段各出一路电源是否满足一级负荷要求?

本帖最后由 jm520014321 于 2015-7-4 22:09 编辑 该项目约1000kW,是60公里长石油管道的末站,进行石油加工。如果停电4小时以上,将导致长管道爆裂,造成重大经济损失。因此单体设计单位按一级负荷设计。距离项目最近的110/10变电所为2*31.5MW、2台变压器解列运行。110kV侧手拉手引自距离20公里以外的不同区域变电所,均属同一电网。现在考虑从110/10变电所不同母线段,共出2路10kV电源至项目,是否能满足一级负荷要求?

回帖成功

经验值 +10