土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一变电所内解列运行的2台变压器母线段各出一路电源是否满足一级负荷要求?

同一变电所内解列运行的2台变压器母线段各出一路电源是否满足一级负荷要求?

发布于:2015-07-04 19:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jm520014321 于 2015-7-4 22:09 编辑

该项目约1000kW,是60公里长石油管道的末站,进行石油加工。如果停电4小时以上,将导致长管道爆裂,造成重大经济损失。因此单体设计单位按一级负荷设计。

距离项目最近的110/10变电所为2*31.5MW、2台变压器解列运行。110kV侧手拉手引自距离20公里以外的不同区域变电所,均属同一电网。
现在考虑从110/10变电所不同母线段,共出2路10kV电源至项目,是否能满足一级负荷要求?

此变电所更远处还有2个略小的35/10变电所,是否有必要一路从110/10变电所出、一路从更远的35/10变电所出?

110/10变电所内2台变压器虽然解列运行,但是如果有火灾等其他突发状况,即使有1台主变不能用、另1台主变可用、依然发生人为同时停机,此时造成断电而不满足一级负荷的要求?

本人刚做电力设计不久,尚有很多不懂,希望坛内前辈们指点一二,谢谢!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    如果没有条件从二个变电站。。。关键是这个“”没有条件“一般不是指经济啊。

    如果真考虑经济,最好的办法就是110站两个出线,加一个柴油机。你有高压电机?如果有,那柴油机也不行,贵。

    其实不太严格的情况下,一个110站出两个线应该算一级负荷了。

    那实在不行就35站出一路吧。要斩钉截铁的告诉健身方,这是规范!你不能自己就含糊,一旦定了,就坚持住。
    2015-07-08 09:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • 凌坤宏
    凌坤宏 板凳
    liuzd 发表于 2015-7-6 09:25 若真有如此严重后果,还是自建发电站为好,不要指望市政电源考虑到110kV所出2路电源成本较低,是否能已满足项目的实际需求呢?
    2015-07-08 00:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位前辈有南昌市的电缆井图纸?(详见图片)

各位好心的前辈谁有南昌这边的电缆井图纸?井盖是两个半椭圆的哪种。直线,三通,四通的。有的前辈能否发小弟一份,感激不尽!!54845927@qq.com。谢谢各位大神了!!

回帖成功

经验值 +10