土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器拒绝分闸的原因及处理方法的浅谈

断路器拒绝分闸的原因及处理方法的浅谈

发布于:2015-07-04 15:42:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器拒绝分闸的原因:
  
  (1)分闸电源消失。
  
  (2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
  
  (3)断路器分闸闭锁。
  
  (4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
  
  (5)控制回路或同期回路断线。
  
  (6)分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
  
  (7)操作继电器故障或控制把手失灵。
  
  根据不同原因分别检查和处理:
  
  (1)若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。
  
  (2)试合就地控制箱内合闸电源(一般有两套跳闸电源)小开关。
  
  (3)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
  
  (4)若属上述(5)、(6)、(7)的情况应通知专业人员进行处理。
  
  (5)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施

断路器是负荷开关的一种,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因其保护功能完善,维修、使用方便,在电力系统应用广泛。本文介绍断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施。   分闸线圈烧毁的原因 1.分闸电磁铁机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁。   2.断路器拒分。控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,如顶点调整不当,使断路器分闸铁心顶杆的力度不能使机构及时脱扣;或由于防护闭锁机构未动作,致使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。