110kV电压互感器回路断线的探讨

发布于:2015-07-04 14:34:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是正常的。
当发生上述故障时,值班人员应作好下列处理:
1、将电压互感器所带的保护与自动装置停用,如停用110KV的距离保护,低电压闭锁,低周减载,由距离继电器实现的振荡解列装置,重合闸及自动投入装置,以防保护误动。
2、如果由于电压互感器低压电路发生故障而使指示仪表的指示值发生错误时,应尽可能根据其它仪表的指示,对设备进行监视,并尽可能不改变原设备的运行方式,以避免由于仪表指示错误而引起对设备情况的误判断,甚至造成不必要的停电事故。
3、详细检查高、低压熔断器是否熔断。如高压熔断器熔断时,应拉开电压互感器出口隔离刀闸,取下低压熔断器,并验明无电压后更换高压熔断器,同时检查在高压熔断器熔断前是否有不正常现象出现,并测量电压互感器绝缘,确认良好后,方可送电。如低压熔断器熔断时,应查明原因,及时处理,如一时处理不好,则应考虑调整有关设备的运行方式。在检查高、低熔断器时应作好安全措施,以保证人身安全,防止保护误动作。
4、如有备用设备,应立即投入运行,停用故障设备