土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大中型电力变压器发生铁芯多点接地故障常用的处理方法

大中型电力变压器发生铁芯多点接地故障常用的处理方法

发布于:2015-07-04 15:08:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
所谓变压器铁芯多点接地就是当铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,则正常接地的引线上就会有环流,这种现 象就叫做铁芯多点接地故障。
大中型电力变压器发生多点接地故障,常用的处理方法是:(1)临时应急处理:对于系统暂不允许停运检查的可采用在外铁芯接地回路上串接电阻 的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行测量,使环流限制在300mA以下。
(2)吊罩检查 :一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验:
测量穿芯螺杆对铁芯的绝缘;
检查各间隙、槽部有无螺帽、硅钢片废料等金属物;
对铁芯底部看不到地 方用铁丝进行清理;
对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。
(3)电容放电排除法:对于那些铁芯毛刺、铁锈和焊渣的积聚引起的接地故障,吊罩直接检查处理往往无 法奏效时,可用电容放电法烧掉毛刺,用600v直流电压冲击把毛刺烧掉,而且冲击放电声很明显,当听不到放电声时,说明接地点已消除,测铁芯绝缘合格。
(4)不吊罩 处理:对于安装于室内,且从色谱分析判断出为动态性质的接地故障,可利用榔头敲击的振动和放油时的油流使金属异物落到箱底或带出箱外,检查铁芯对地绝缘合格即可。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器铁芯接地故障的判断与消除

变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。