土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因

逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因

发布于:2015-07-04 15:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽轮机高、中压主汽门及调速汽门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000r/min左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽轮机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1min,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列断路器(或手拉灭磁断路器启动保护出口)将发电机解列。发电机解列后应注意厂用电应自投成功,否则按有关厂用电事故原则处理。发电机解列后应联系检修查明保护拒动原因并消除故障后方可重新并网。

(2)逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因为:发电机由正常运行转为逆功率运行时,由于发电机有功功率由向系统输出转为输入,而励磁电流不变,故发电机电压将自动升高,即发电机无功负荷自动增加,增加后的无功电流在发电机和变压器电抗作用下仍保持发电机电压与系统电压的平衡。若此时拉开主变压器220kV断路器,会造成以下后果:由于220kV断路器拉开后并不启动发电机变压器组保护出口,厂用电系统不能进行自动切换,这时发电机出口仍带厂用电,随着发电机转速下降,厂用电的频率及电压与启动备用变压器低压侧相差较大,造成同期条件不满足,给切换厂用电带来困难,易失去厂用电而造成事故扩大。另外拉开主变压器220kV断路器瞬间,由于原来无功负荷较高,将造成厂用电电压瞬间过高,对厂用设备产生的冲击可能使设备绝缘损坏。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输配电力设备变压器故障分析

(一) 直观判断   1、 声音   正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。   (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力电力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。此时,再参考电压与电路表的指示,即可判断故障的性质。然后,根据具体情况改变电网的运行方式与减少变压器的负荷,或停止变压器的运行等。

回帖成功

经验值 +10