土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ MTS计算檩条时用一道拉条通过2道不过

MTS计算檩条时用一道拉条通过2道不过

发布于:2004-12-08 17:06:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们软件关于檩条在风吸力作用下的稳定计算参照的是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)附录E。
当屋面能阻止檩条上翼缘侧向位移和扭转时,在风吸力作用下檩条下翼缘的受压稳定性可按下列公式验算:


(一根拉条)
(二根拉条)
(C型檩条)
(Z型檩条)
(一根拉条)
(二根拉条)









,且







我们软件是完全按照这些公式来进行计算的,您发过来的计算书我们也已经校核过了,计算结果是正确的,用一道拉条计算能通过而用2道确实不能通过。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mywsf
    mywsf 沙发
    是规范规定的!不只是MTS是这样,你用STS的工具来计算,也是这样的!
    2006-04-17 15:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • mts-zjm
    mts-zjm 板凳
    檩条设计严格参照门规和冷弯规范计算的,你可以参考STS中檩条的计算,考虑风荷载和我们的计算是一样的。所不同的是我们根据规范规定的风荷载的基本风压的设定考虑了1.05系数,就是我们工具箱上的风载综合调整系数的默认值,而STS要在设定基本风压的时候自己将基本风压乘以1.05后再填在基本风压项上,如果漏考虑那么计算出来的风荷载就会偏小。
    对于风荷载的作用要一分为二来说,如果风荷载为正值,则檩条在计算荷载组合的时候会把风压力计算进去。如果风荷载为负值,那么檩条只在考虑稳定验算时加上风吸力的作用。这些都是规范规定的,并不是我们自己规定的。
    2006-04-14 20:06:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计人员的一些注意事项2

二.结构计算13、 结构整体计算总体信息的取值:(1) 混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2) 地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关。(3) 计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及Cmass-y两向质量振型参与系数,均要保证不小于90%,达不到时,应增加振型数,重新计算。