土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁芯接地短路如何故障处理及注意事项

变压器铁芯接地短路如何故障处理及注意事项

发布于:2015-07-04 15:36:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1)变压器铁芯多点接地故障处理
  变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除。如果是其他性质的接地故障,用电容放电冲击法则很难排除,一般需吊罩检查处理。
  2)变压器铁芯油道短路故障处理
变压器铁芯油道短路故障在一般情况下必须进行吊罩处理,吊罩后打开铁芯级间的连接导体,用万用表电阻档测出油道是否短路,之后可以用薄木板条在油道中试导通,把短路物推出油道。如果上述方法不能实现, 又不具备铁芯解体条件,只有改变铁芯级间接地连接方式, 即由并联方式改为串联方式。当铁芯级间采用并联接地方式时,接地片则插在每级铁芯的中间位置。而采用串联接地方式时,接地片则插在铁芯油道的边缘(一般与油道相隔3 片硅钢片) 。
  综上所述,本文认为变压器铁芯接地故障还需要注意以下几方面问题:
  (1)变压器铁芯油道短路故障在一般情况下必须进行吊罩处理,吊罩后打开铁芯级间的连接导体, 用万用表电阻档测出油道是否短路,之后可以用薄木板条在油道中试导通,把短路物推出油道。
  (2)如果上述方法不能实现,又不具备铁芯解体条件, 只有改变铁芯级间接地连接方式,即由并联方式改为串联方式。
  (3)发现铁芯多点接地故障时,可采用气相色谱法和监视接地电流来跟踪监测。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器损坏原因分析及解决措施

一、 配电变压器损坏原因1、 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。

回帖成功

经验值 +10