土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱设备内电容器的更换注意事项

配电箱设备内电容器的更换注意事项

发布于:2015-07-04 13:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
更换电容可有学问了,停电,拉开开关及刀闸。等5分钟电容固有放电时间。然后验电、放电、封地,先确定电容是三相的还是单相的。如果是单相的,要让三相匹配好,每相上电容的微法数精确到小数点后两位。使用测电容表,对每台电容进行测量,与名牌数据对照,并记录实际测量值。电容故障好判断:电容鼓了、冒油、快速熔断器烧毁等!

  先要确定哪些电容(配电箱相关:配电柜、箱式变电站)需要更换。可测量每个电容电流大小、是否发热、鼓胀等来确定。然后将需要更换的电容切除,并分开隔离开关、断路器或熔断器确保断电。再等十分钟进行人工放电后更换电容器。换好后,投入运行,并检查电流、温升等
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器应用的常见故障与对策

交流变频速以其节能显著、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,迅速发展起来,已成为电动机调速的主潮流。变频调速在我国已进入推广应用阶段。然而由于认识上的局限,人们在VVVF(变频变压)变频器的实际应用中还存在许多错误。怎样结合生产工艺要求正确使用变频器并使其充分发挥效益,已成人们关注的焦点。现结合工程应用中的故障实例,对变频器在应用中普遍存在的问题进行分析。 一、故障实例 1、误操作故障

回帖成功

经验值 +10