预付费计量箱里的电压互感器接线:
电压互感器的接线及接地方式与电力系统的电压等级和接地方式有关。
a)35kV及以上系统一般采用单相式电压互感器。20kV及以下系统可采用单相式或三相式(三柱或五柱)电压
互感器。
b)对于系统高压侧为非有效接地系统,可用单相互感器接于相间电压或V-V接线,供电给接于相间电压的
仪表和继电器。
c)三个单相互感器接成星型—星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电
压的仪表及继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次侧中性点接地时,可用于供电给接于相
间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压
的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。
d)三相式互感器有三柱式或五柱式两种,采用星型接线。三柱式互感器一次侧中性点不能接地,五柱式互
感器一次侧中性点可以接地。接地或不接地时的适用范围同上。