土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的操作注意事项的说明

关于断路器的操作注意事项的说明

发布于:2015-07-03 22:47:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。
  
2、断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
  
3、断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
  
4、断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置
  
5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。

6 断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。
  
7 操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器拒跳和拒合的原因分析和解决方法

变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因,主要归纳为如下几点原因:      1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。      2、高压断路器无法正常分闸停电,此现象称为高压断路器的拒跳现象,在现场事故处理中,此现象较普遍存在。

回帖成功

经验值 +10