土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的操作注意事项的说明

关于断路器的操作注意事项的说明

发布于:2015-07-03 22:47:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。
  
2、断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
  
3、断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
  
4、断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置
  
5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。

6 断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。
  
7 操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器液(气)压操作机构常见故障处理

目前,供电公司高压断路器操作机构以液(气)压操作机构为主。操作机构的型号较多,操作机构的故障率也相对较高,且开关操作机构时常出现突发性故障。为帮助运行人员掌握开关操作机构故障的处理方法,下面将根据常用开关操作机构故障的不同类型,对故障的原因进行分析,提出探讨性处理方案。 1 打压电源故障的检查处理 在变电站的站用电系统正常运行情况下,开关操作机构的打压电源故障,一般是如下几方面的原因: (1)操作机构箱内打压电源小刀闸保险丝的容量不匹配,或是保险丝安装不规范,造成保险丝熔断: