剪力墙结构建模的时候,剪力墙单肢轴压比超限,选组合轴压比以后就够了,但是我们主任说不能选组合轴压比,组合轴压是地震工况下的值,但是我在satwe说明书上没有找到相应依据,问一下大家怎么考虑的?

临时.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • airqiaodan
    airqiaodan 沙发

    中国建筑院的结构统一技术措施,4.3.10条,剪力墙墙肢轴压比指单个墙肢的轴压比,但满足一定条件的T型L型截面,也可采用组合轴压比