土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电工程确定各电源点出线的导线截面、材料

用电工程确定各电源点出线的导线截面、材料

发布于:2015-07-03 16:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 厢变输出以采用多路供电为原则,常规的供电线路,其额定电流均设定为200A;沿线路杆变50KVA处每路输出。设定为100A;杆变120KVA处输出2路,一路供本项目部办公区设定供电电流为60A;另一路供现场施工用,限流为200A。杆变40KVA一路为本项目部食堂、浴室专用限流80A。
  2、 本标供电线路材料1) 架空线路一律采用塑料铜芯线BV型2) 电缆线路均采用YC重型橡套铜芯电缆3) 本标的供电线路均采用三相五线制3、 选用导线截面和适配的熔断器:
  1) 200KVA×2厢变:共输出四路。均采用YC3×70+2×25重型 橡套铜芯电缆;适配熔断器
  2) 120KVA共用电网:一路架空线。采用BV3×35+2×16电缆送至本部办公区,适配熔断器60A,另一路采用YC 3×70+2×25电缆送至施工现场,适配熔断器200A。在电源接入处设BD200A表计电箱×13) 50KVA共用电网1#~3#:每一电源点均采用YC3×50+2×16电源输送(考虑电压降),至末端100米处,采用3×25+2×10电缆输送;每一电源接入点均设BD100A表计电箱,适配熔断器100A,表计电箱共3只。
  4) 40KVA 电源点至本项目部办公区,采用YC 3×25+2×10电缆输送,适配熔断器80A。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由变电所引至机房的主馈线电缆的两种接法

1、变电所与机房处于同一建筑内时      当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS电源管理间的电缆采用三相五线(3L十N十PE)绝缘防火电缆。      2、变电所与机房处于不同的建筑内时      当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,迸机房UPS电源管理间的电缆可采用三相四线(3L十N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五线,弓l出的PE线连至各级设备。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。

回帖成功

经验值 +10