土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题

新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题

发布于:2015-07-03 17:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:
1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。
2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号(但 4.1.6条及图示均要求要和探测器或手报“与”逻辑后才满足, 无耐啊 ) ,由联动控制器联动启动消火栓泵。
3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。(水专业说不用设按钮(包括有火警的建筑也不用设,但火警规 4.1.6条文解释说不能取消 ))
个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?
还有一个,就是在建筑物有火警,而消火栓用的是市政水,不设消火栓泵的情况下,这个消火栓按钮应该不用设了吧?因为设按钮的目的就是为了起泵。
  • hbsjzsjy
    hbsjzsjy 沙发
    无FAS时,如何启动消火栓泵有火警规鸟事?
    2015-07-03 17:54:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应用电磁开关阀实现断路器智能操作分闸速度调节

1 引言  断路器是电力系统中最重要的保护和控制设备,随着微机被引入断路器控制,人们开始研究智能化的断路器。文[1]首先提出智能操作的概念,即“动触头从一个位置到另一个位置的自适应控制的转换”。随后提出智能操作实施的第一步可以采用分级调节[2],即对大量额定电流以下的正常负荷电流操作和次数不多的故障电流或电容电流的开断,采用不同的2级或3级速度,实现智能操作。本文针对配液压操动机构的高压断路器的智能操作提出了应用电磁开关阀分级调速的方案原理。

回帖成功

经验值 +10