土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防火门监控系统以及消防电源监控系统的疑问

关于防火门监控系统以及消防电源监控系统的疑问

发布于:2015-07-03 17:01:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火门监控系统以及消防电源监控系统的设计依据是什么?哪类项目必须设计这两个系统?貌似规范没有明确规定,现在我们有个超高层住宅项目正在做设计,请各位大神多多指教,是否需要做此两系统

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lightling
    lightling 沙发
    有消控室,都要做了
    2016-03-30 11:27:30

    回复 举报
    赞同1
  • rmrmrm
    rmrmrm 板凳
    fangqiuhai 发表于 2015-7-28 22:21 建筑设计防火规范只要求常开防火门要控制,常闭不做要求,火规是常闭也要求监控,所以防火门监控系统建议不 …从目前掌握的资料来看,浙江消防明确要求做消防电源监控,中勘协建筑电气分会华南地区学组电气设计疑难问题研讨会议纪要也是同样说法,设置消控室的集中或控制中心报警系统里要求设置。依据都是GB50116,3.4.2
    2015-07-29 09:28:29

    回复 举报
    赞同1