土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水跌水构筑物设置问题

雨水跌水构筑物设置问题

发布于:2015-07-03 14:09:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
上游为管渠,下游为暗渠,上下游沟底高差约10m,空间有限,如何考虑跌水构筑物?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhu591126
    zhu591126 沙发
    关键设消力池,水工结构出钢砼图
    2015-07-08 11:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • g1y2w3
    g1y2w3 板凳
    做急流槽,底下设消能池,经格栅后进暗渠
    2015-07-03 17:29:03

    回复 举报
    赞同0