正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A, 所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。
这一条适用于景观照明吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fxvsjhx
    fxvsjhx 沙发
    卡卡西585 发表于 2015-7-3 11:48 适用啊,有什么问题直接说吧我想问的是景观照明有时距离较远,灯具较多,如果严格按照25来做的话,回路很多且有时候回路出线距离很长,不划算