土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水疑难杂症】消防给排水疑难经典问题解答

【给排水疑难杂症】消防给排水疑难经典问题解答

发布于:2015-07-03 11:27:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1、对于违反《高规》第6.3.3.11条,高层建筑消防电梯集水坑有效容积小于2m3的规定,是由水专业提出还是由建筑专业提出?
  答:水专业、建筑专业均可提出。
  2、多层住宅下部设有多间私家车库(5辆以上)而建筑图上却注明为“储藏室”,此类情况在审查中是否可按《汽车规》第7.1.2.1条定性为超过5辆汽车库的情况考虑消防设计?
  答:应与建筑专业沟通,根据建筑的定性功能审查消防设计。
   091949m888czn2hdzgjrrl.jpg


3、住宅楼底层或半地下室设有单间相邻的家用车库(每间1-2辆),此类家用汽车库是否要设消防系统?
  答:根据《汽车规》第7.1.2条当相邻的家用汽车库(耐火等级为一、二级)超5辆时,应设室内消火栓给水系统;根据《汽车规》第7.2.1条规定,底层汽车库超50辆、地下汽车库超10辆时,应设自动喷水灭火系统。
  4、室外消防给水管网的水量和压力采用由区域单建式或附建于多层(高层)建筑内的消防水池-消防泵提升增压供给时,水泵流量、扬程如何确定?
  答:流量按区域内建筑物中室外消火栓流量最大值,扬程根据临时高压或低压室外消防给水系统确定。
  当采用临时高压给水系统时,水泵杨程Hg≥Hz+∑h+10m
  上式中:Hg-水泵扬程(m);
  Hz-消防水池最低水位与建筑最高处(最不利点)的高差(m);

092005mjwidwywdop22qsz.jpg

5、市政自来水仅有一路引入,建筑物内的消防水池储存有室外消防用水量,因深度超规定需专用室外消火栓泵向室外消防给水管网供水时, 室外消火栓系统如何设计,此时消火栓可否相对集中?
  答:当保护的建筑为多层且在用水量小于15L/S可布置成枝状,消火栓可相对集中设置;当保护的建筑为高层建筑时,管网应成环状此时的室外消防给水管网上的消火栓栓距120m,并沿建筑物均匀布置,多层建筑保护半径在150m之内,高层建筑保护半径在100m之内。
  
   092020zcwudcmvsxvfqcqw.jpg

6、商业用房的一层、二层均为小型商业用房(一层和二层有内楼梯组成一个商业单元),消火栓是否可以布置在一层商业建筑的外墙?
  答:当消火栓布置在一层商业建筑外墙时,如能保证两股充实水柱到达室内任何部位(应计算到二层的任何部位),即符合规范要求。当建筑外墙上的消火栓不能满足上述要求时,可以在一层、二层设单出口消火栓,保证两股充实水柱到达室内任何部位。
  7、超过60m的住宅采用双立管分别接出两个单栓设于一个消防箱内的设计,目前在高规中均无明确说法,如何执行?答:参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。
  8、银行内面积大于200㎡的重要票据库未设计消防系统,能否通过?
  答:根据《建规》第8.3.1条注可以不设置室内消火栓系统,重要银行的金库、票据库也可根据建设方的要求设气体灭火系统。
   092033jtvjs6j0ewktkmnk.jpg


9、消防水泵房是否可以采取布置在地下,上面用人孔进出的方式?
  答:消防水泵房可以布置在地下。但消防水泵是消防给水系统的心脏需要坚持工作。为保证在火灾延续时间内水泵机组的工作和人员的进出安全、消防水泵房不应采用人孔进出的方式,应设安全通道的出口;采用定型地下式消防泵房设备时应有消防检测部门的批准文号。
  10、多栋别墅的地下室(非车库地下室)各自与地下汽车库相连,地下汽车库设消火栓,别墅的地下室是否也需要消火栓保护到位?
  答:当地下车库与别墅地下室(非车库地下室)不相通或防火门隔开时,别墅地下室可不设室内消火栓。
11、几幢高层建筑,自喷、消火栓、区域水泵接合器设于一处,40m内只有一只室外消火栓,其余室外消火栓间距不大于120m,是否可行?
  答:1)首先根据《建规》第8.2.1条的表8.2.1确定的火灾次数确定区域消防给水系统。
  2)区域内的每栋建筑均应有消防水泵接合器,两栋临近的建筑亦可以合用,但布局应合理且应设在便于消防车使用和接近的地点,120m范围内的消防水泵接合器可计入本建筑的消防水泵接合器总数内(数量按系统供水量确定)。
别墅.jpg

  12、一栋3层的办公楼,地下为汽车库,办公楼建筑面积约1500㎡,车库面积约2000㎡,车库一个独立出入口,另一个出入口在办公楼内,直接对外,但上部为办公楼楼梯间,问:办公楼是否一定要设室内消火栓?如果车库2个出口均不与办公楼相连,办公楼是否不设消火栓?
  答:此办公楼和汽车库出口独立分开设置符合《汽车规》第6.0.1条的规定。上部办公楼建筑体积小于10000m3可不设置室内消火栓,按《建规》第8.3.3条的要求宜设置软管卷盘。
  13、有一地下一层,地上三层的机械厂房(金属机械,可燃物较少),是否可不设室内消火栓系统、喷淋系统?
  答:上述情况若地上、地下的防火分区面积超《建规》表3.3.1条的规定时应设置自喷和消火栓系统,其余情况执行《建规》第8.3.1条的规定。
  14、一栋高层住宅地下室有800㎡的储物间,分成两个防火分区,每个防火分区400㎡,是否要设自喷?
  答:执行《省水规》第8.1.1.16条,可不设置自喷系统。
  15、《建规》第8.5.1.2条规定建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库应设自喷,面积是指总建筑面积还是每个防火分区面积?
  答:面积指总建筑面积。
16、见下图,如门厅内设消火栓,门厅与走道的门为防火门,但属同一防火分区,门厅内的消火栓可保护小走道及连接的房间吗?
答:不可以,应在小走道上加一个消火栓。(如图示)

092058phhhma3wgp0as989.jpg

  17、公共租赁房(单元式住宅型)的消防给水是按住宅还是公寓设计?
  答:由建筑专业定性。与建筑专业定性一致进行设计和审查。
  18、有一可燃物较少的丁类厂房,与二层的附属办公用房(办公用房体积小于10000m3)贴邻建造,但不满足两栋建筑的防火间距要求,这两栋建筑都不设室内消火栓是否可行?
  答:上述厂房与两层附属办公用房属于一栋建筑,执行《建规》第8.3.1条注和第8.3.1.4条的规定:当耐火等级为一、二级的单层、多层丁、戊类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于10000m3时;当耐火等级为三、四级的单层、多层丁类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于3000m3时;应设室内消火栓。

厂房.jpg



不知道小编整理的资料对大家有没有帮助呢?大家可以随时补充哦!!!!



091949m888czn2hdzgjrrl.jpg


092005mjwidwywdop22qsz.jpg


092020zcwudcmvsxvfqcqw.jpg


092033jtvjs6j0ewktkmnk.jpg


别墅.jpg


厂房.jpg


092058phhhma3wgp0as989.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • co1431913278679
    谢谢楼主分享!!!!!
    2015-11-09 09:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • stl3900
    stl3900 板凳
    不错的分享,楼主辛苦。
    2015-11-08 10:37:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅建筑太阳能热水系统应用研究

能源作为经济和社会发展的重要物质基础,随着我国经济的发展,能源需求出现了一个持续增长的态势,尤其是近年来伴随着我国迅速发展的建筑业同时也带来了建筑能源的迅猛增长。日前,建筑能耗已接近全国总能耗的30%,并将持续增加,随着人们生活水平的提高和小康社会的建设,人们对生活热水的需求量越来越大,在我国发达地区的住宅中其生活热水能耗已占到建筑总能耗的15-20%,而我国既是一个煤炭、石油以及天然气等常规能源消耗的大国,又是常规能源资源短缺的国家,以常规能源为主的能源结构产生大量的污染物,给我国整体环境造成了巨大的污染,一次性能源为主的能源开发利用模式与生态环境矛盾的日益激化,使人类社会的可持续发展受到严峻挑战。因此,大力开发利用清洁可再生能源

回帖成功

经验值 +10