leon_sncn
沙发
如果仅为可燃物品,按规范进行火灾危险区域划分,在根据分区选用相应灯具和光源,不必选用防爆灯具。
2004-12-13 14:36:13
赞同0
-
雨过天晴
板凳
不管采用什么光源,防爆或隔爆是必需的。
2004-12-13 12:07:13
赞同0
加载更多按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第四章
21区,选IP2X防护结构灯具
22区,选IP5X防护结构灯具
23区,选IP2X防护结构灯具