土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 用色谱法诊断电流互感器绝缘故障

用色谱法诊断电流互感器绝缘故障

发布于:2015-07-03 09:53:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:14 编辑

张利燕 刘廷众 周小平 张若飞 杜黎明 杨彦肖 李春耕

摘 要:采用色谱分析方法对电流互感器故障进行了诊断
关键词:电流互感器;故障;诊断


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 劳武
    劳武 沙发
    目 次

    1 引言
    2 情况概述
    3 电流互感器B相试验及解体情况
    4 故障性质判断
    4.1 溶解气体分析解释表
    4.2 气体比值图示法
    4.3 气体浓度图形法
    4.4 特征气体的分析
    5 故障原因分析
    6 结束语