0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
电容器投切对10KV母线谐波影响1电容器投切测试 按照站内电容器运行规定,对电容器进行投切实验,测试投切前后 10kV 母线谐波电压和变压器主开关谐波电流,得到的参数如下:电容器投运前,10KV侧母线有功功率为2528KW,无功功率为1946Kvar,电压有效值为6.04KV,电流有效值为0.485KA,电压总畸变率为0.51%,电流总畸变率为1.21%,总谐波电压有效值为30.7V,总谐波电流有效值为5.87A;电容器投运后,各对应参数分别为有功功率为2580KW,无功功率为-504Kvar,电压有效值为6.266KV,电流有效值为0.419KA,电压总畸变率为1.09%,电流总畸变率为4.18%,总谐波电压有效值为68.2V,总谐波电流有效值为17.5A。对监测得到的这些数据进行分析,可见,电容器投运后,电压总畸变率增加了 113.7%,电流总畸变率增加了 245.5%,总谐波电压有效值增加了 122%,总谐波电流有效值增加了 198%。又谐波的大量增加,可以推断,电容器投运后义井配电站10KV母线侧发生了谐波谐振。进一步对谐波进行分解处理,得出:电容器投运后,对 3 次谐波、5 次谐波、7 次谐波都发生了不同程度的放大,其中,对 5 次谐波电压和 7 次谐波电流的影响最大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳