序号 名称 装机容量(KW) 需要
系数 功率
因数 有功功率(KW) 无功功率(KVA) 负荷密度(W/㎡)
视在功率(KVA)
1 住宅建筑 9378 0.6 0.85 5627 3489 50W/㎡
2 商业建筑 304 0.7 0.85 213 131 80W/㎡
3 公共建筑 565 0.7 0.85 396 245 100W/㎡
4 地下车库 692 0.7 0.8 484 363 20W/㎡
5 其他 300 0.9 0.8 270 203
6 小计 11239 0.84 6990 4431
7 同期系数0.95 6640 4210
8 补偿电容 2125
9 补偿后 0.95 视在功率=6959KVA
选择八台1250KVA的SC10型干式变压器